탑버튼

Ограничитель Перенапряжения By1-c 4п, Imax: 40ka; Uc: ~385v Аналог Опс…

페이지 정보

작성자 Emmett 댓글 0건 조회 163회 작성일 24-06-08 07:18

본문

Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением. Требования Стандарта являются обязательными при проектировании. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

В зависимости от количества и типа осаживающейся на поверхности пыли и засорителей, одноколонковые ОПН подразделяются по классам от II до IV согласно градуировке ГОСТ 9920. Достаточно распространенным вариантом являются ограничители коммутационных перенапряжений с фарфоровым корпусом. Такие модели отличаются своими эксплуатационными параметрами, так как керамика невосприимчива к воздействию солнечной радиации, а находящийся внутри вентильный разрядник практически не зависит от температуры внешней среды. Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60оС до +40оС. Токоограничивающий реактор (в дальнейшем реактор) является устройством для ограничения тока короткого замыкания и уменьшения просадки напряжения на шинах распределительного устройства.

Возникает при атмосферных разрядах коммутационных операциях или перехлёсте линий. Импульсный скачок опережает возрастание импульсного тока, поэтому действует на изоляцию различных электрических устройств. Защиты, реагирующие на изменение номинального тока, например, классические автоматы, в таком случае неэффективны. В сетях СН электростанций ограничители устанавливают для защиты сети и электродвигателей от коммутационных перенапряжений, возникающих при дуговых замыканиях на землю. Так как наименьший выдерживаемый уровень изоляции имеет электродвигатель, то ограничитель выбирают в первую очередь из условия ограничения перенапряжений до величины, допустимой для электродвигателя.

При отсутствии избыточного напряжения сопротивление прибора достигает несколько десятков МОм, что приближает его к изоляторам.

При возникновении волн перенапряжения сопротивление варисторов изменятся на несколько порядков (от мегомов до десятков Ом) с соответствующим возрастанием тока от миллиампер при воздействии рабочего напряжения до тысяч ампер при воздействии волны перенапряжения. В номинальном режиме, когда в сети нет перенапряжения, опн 10 ухл1 сопротивление аппарата составляет несколько десятков МОм. Фактически это означает, опн 10 кв что ограничитель, с электрической точки зрения, является, изолятором.

Бесшовный способ нанесения материала на стеклопластиковый корпус формирует надежное защитное покрытие с высокой степенью защиты от влаги, температурных перепадов, устойчивости к солнечному свету. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение - это наибольшее действующее значение напряжения промышленной частоты, которое может быть приложено к ОПН в течение всего срока его службы, и не приводит к повреждению или термической неустойчивости при нормированных воздействиях. Номинальный разрядный ток - это ток по которому классифицируется защитный уровень ОПН в грозовом режиме при импульсе 8/20 мкс. ОПН-П-опн 10 ухл1 РВО служат для защиты электрооборудования сетей переменного тока опн 10 ухл1 кВ от коммутационных и грозовых перенапряжений.